
罗马苏丹
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注
-
带防火门小于50平米房间是否可以不考虑排烟?
发表评论: 你这个按照规范,不需要设置排烟啊
2025-06-26 18:52
-
丁类厂房需要什么消防设施
发表评论: 已知条件太少了,但室外消火栓和排烟是需要的,至于室内消火栓,现在通规没说要做,但具体实际做不做室内消火栓不清楚,但如果不做的话也要有消防软管卷盘或者轻便水龙还有灭火器,应急照明和疏散指示灯
2025-06-26 14:14
-
疏散指示灯方向
发表评论: 楼梯间通向屋面的话就指向上
2025-06-26 14:02
-
关于歌舞娱乐游艺场所
发表评论: 娱乐场所所在楼层的建筑面积
2025-06-26 08:20
-
食品冷藏冷冻库的防火间距、防火分区和疏散是按照通规标准还是按照冷库设计规范进行消防设计
发表评论: 你可以看看冷库设计标准GB50072,对冷库的防火间距、防火分区面积、疏散标准均有明确要求
2025-06-25 19:00
-
単连锁预作用系统可以只安装雨淋阀吗?
发表评论: 不可以
2025-06-25 18:42
-
区域/集中/控制中心火灾自动报警系统
发表评论: 区域系统用在单个区域,只有火灾探测和提示功能;集中系统是多个区域,把所有区域系统的探测和报警器集中起来,还可以联动消防设备;控制中心一般是一个小区,整个建筑群,统一管理多个集中系统
2025-06-25 18:41
-
泡沫永久性标识牌的要求
发表评论: 泡沫消火栓箱应在明显位置设置清晰永久性标志牌,至少标示产品名称、适用灭火剂类型、喷射距离、生产企业名称或商标等内容
2025-06-25 18:31
-
请问下对于有坡度的报告厅清晰高度如何计算?
发表评论: 参考台阶地面,从最高地面开始算
2025-06-25 18:01
-
请问一下,喷水立管这样设置是否可以
发表评论: 压力能满足就行,不过一般是从干管接出,不会这样接
2025-06-24 14:10
-
设备管道层
发表评论: 建筑防火通用规范和建筑设计防火规范
2025-06-24 13:14
-
商业同层设计有商业和宾馆,宾馆和商业面积均大于1000平,宾馆与商业可否共用同层的疏散出口,整栋建筑可否共用疏散楼梯
发表评论: 同层不可以共用,整栋建筑竖向疏散楼梯可以共用
2025-06-24 12:52
-
关于建筑高度
发表评论: 是高层,影厅不是辅助用房
2025-06-24 12:06
-
建筑保温材料
发表评论: 宾馆属于人员密集场所,外墙保温材料要A级
2025-06-24 12:02
-
吊顶与烟感
发表评论: 密闭吊顶吗,一般如果吊顶内有可燃物的话需要设置的
2025-06-24 10:37
-
设备管道层
发表评论: 管廊层是建筑的一部分,同样要满足防火规范要求
2025-06-24 10:11
-
执行机构是否要硬拉线至排烟风机柜
发表评论: 加压送风机、排烟风机、补风机应具有现场手动启动、与火灾自动报警系统联动启动和在消防控制室手动启动的功能。
2025-06-24 09:33
-
消防泵房柴油泵排烟是否需要通往户外
发表评论: 有毒气体,需要的
2025-06-24 09:08
-
现场安装的输入/输出模块需要做防火保护措施有那些?
发表评论: 可以看看《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166-2019。同一报警区内的模块宜集中安装在金属箱内,不应安装在配电柜、箱、控制柜内线路暗敷时,应敷设在不燃结构内,且保护层厚度不应小于30mm。明敷时,应采用金属管、可挠(金属)电气导管或金属封闭线槽保护交流供电和36V以上直流供电的消防用电设备的金属外壳应有接地保护,其接地线应与电气保护接地干线(PE)相连接
2025-06-24 08:23
-
稳压泵的稳压压力
发表评论: 系统最不利点高度和水泵出口高度正常是不一样的,静压怎么会一样?
2025-06-23 14:49