消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

常闭式排烟口

常闭式排烟口必须要设置远程执行机构吗?规范有规定吗?谢谢

阿进 | 2025-06-20 09:03
请写下您的回答回答

回答 | 5

LD 2025-06-20 10:47 10 [回复]举报

依据《建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017》6.4.3 常闭送风口、排烟阀或排烟口的手动驱动装置应固定安装在明显可见、距楼地面1.3m~1.5m之间便于操作的位置,预埋套管不得有死弯及瘪陷,手动驱动装置操作应灵活。

李勤 2025-06-20 12:31 00 [回复]举报

牛丫头消防课堂 2025-06-20 12:37 00 [回复]举报

如果设置在高处的常闭排烟口应该设置手动操作机构,因为火灾时人员打开排烟口操作机构,应该要联动排烟风机启动,所以应在1.3—1.5米高度处设置操作机构。具体条款为《建筑防烟排烟系统技术标准》第6.4.3条。

罗马苏丹 2025-06-20 12:45 00 [回复]举报

只要求必须有现场手动开启方式,未规定远程控制

潘天坤 2025-06-26 10:29 00 [回复]举报

没有设置执行机构的话,排烟口就没办法常闭。市场上的排烟口一般是常开口,所以需要设置手动操作装置使其常闭



关闭

关闭

手机APP下载