
消防网友68723
暂无说说
粉丝:2
关注:0
关注
-
消火栓箱内的65弯头,应该沟槽还是丝接啊?
发表评论: 管径大于DN50的管道不应使用螺纹活接头
2025-04-17 11:25
-
机械排烟系统
发表评论: 风井的性质属于什么
2025-04-17 11:17
-
关于管道支架
发表评论: 好几节管道组成的一段管道,不超过15M
2025-04-17 11:07
-
《 电子工厂化学品系统工程技术规范》中3.1.4条款规定的生产厂房是否包括厂务甲类化学品供应间?
发表评论: 属于
2025-04-17 11:06
-
临时用电审批
发表评论: 各企业管理制度不会完全一致
2025-04-15 10:35
-
工业企业的办公室能否使用彩钢板房屋
发表评论: 是单独建造?还是合建?通常耐火等级分四级
2025-04-15 10:21
-
剧场后台区域的人员密度、疏散宽度是多少?不是观众席(厅),谢谢。
发表评论: 应根据疏散人数按每100人的最小疏散净宽度不小于表5.5.21-1的规定计算确定
2025-04-15 10:11
-
网吧疏散问题
发表评论: 1、房间内任一点至房间直通疏散走道的疏散门的直线距离与疏散门到安全出口的距离不一样2、包间内任一点到直通疏散走道的疏散门的距离不大于5.5.17表的规定
2025-04-15 10:06
-
小区大门出入口及地下车道出入口雨篷钢结构有防火要求吗?
发表评论: 民用建筑的耐火等级可分为一、二、三、四级。除本规范另有规定外,不同耐火等级建筑相应构件的燃烧性能和耐火极限不应低于表5.1.2的规定
2025-04-15 09:59
-
【图】大家分析一下,末端配水支管25,短立管这里用15是否满足要求?
发表评论: 短立管及末端试水装置的连接管,其管径不应小于25mm
2025-04-15 09:52
-
住宅地下室要设消火栓吗
发表评论: 建筑高度不大于27m的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。
2025-04-15 09:36
-
排烟风管穿玻璃隔墙
发表评论: 需要
2025-04-14 09:42
-
厂区化工装置室外设置消火栓和水炮,那么室外消防水量如何确定呢?
发表评论: 一起火灾灭火所需消防用水的设计流量应由建筑的室外消火栓系统、室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统、水喷雾灭火系统、固定消防炮灭火系统、固定冷却水系统等需要同时作用的各种水灭火系统的设计流量组成,并应符合下列规定: 1 应按需要同时作用的各种水灭火系统最大设计流量之和确定;
2025-04-14 09:32
-
高层办公楼下面四层是群楼,主楼和群楼疏散楼梯是否可以共用?
发表评论: 1、一、二级耐火等级公共建筑内的安全出口全部直通室外确有困难的防火分区,可利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口;2、公共建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2个;3、
2025-04-09 15:47
-
防火通规3.4.3住宅建筑长边设置一条消防车道与农村防火规范3.0.11村庄内的道路宜考虑消防车冲突 执行哪条?
发表评论: 注意规范年限
2025-04-07 11:54
-
工业厂房丙类火灾危险性作业与戊类危险性作业区域同处于一个厂房内时,是否可以通过防火措施隔离戊类作业区域,从而将整个厂房认定为戊类
发表评论: 火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区建筑面积的比例小于5%,且发生火灾事故时不足以蔓延至其他部位或火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施;
2025-04-07 11:51
-
防火门什么时候设为常开式或常闭式?有具体的规范没?
发表评论: 1 设置在建筑内经常有人通行处的防火门宜采用常开防火门。常开防火门应能在火灾时自行关闭,并应具有信号反馈的功能。 2 除允许设置常开防火门的位置外,其他位置的防火门均应采用常闭防火门。常闭防火门应在其明显位置设置“保持防火门关闭”等提示标识。
2025-04-07 11:41
-
仓库的一个防火分区采用普通隔板分隔后的安全疏散问题
发表评论: 每座仓库的安全出口不应少于2个,当一座仓库的占地面积不大于300m²时,可设置1个安全出口。仓库内每个防火分区通向疏散走道、楼梯或室外的出口不宜少于2个,当防火分区的建筑面积不大于100m²时,可设置1个出口。通向疏散走道或楼梯的门应为乙级防火门。
2025-04-07 11:34
-
该车为设是否置合规合法?
发表评论: 机械送风系统进风口的位置,应符合下列规定: 1 应设在室外空气较清洁的地点; 2 应避免进风、排风短路; 3 进风口的下缘距室外地坪不宜小于2m,当设在绿化地带时,不宜小于1m。
2025-03-28 15:56
-
超高层住宅会所
发表评论: 确需布置在地下或四层及以上楼层时,一个厅、室的建筑面积不应大于200m²; 厅、室之间及与建筑的其他部位之间,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的不燃性楼板分隔,设置在厅、室墙上的门和该场所与建筑内其他部位相通的门均应采用乙级防火门
2025-03-28 15:47