LD
暂无说说
粉丝:0
关注:1
关注
-
高位水箱供水管材质要求
发表评论: 8.2.4 埋地管道宜采用球墨铸铁管、钢丝网骨架塑料复合管和加强防腐的钢管等管材,室内外架空管道应采用热浸锌镀锌钢管等金属管材,并应按下列因素对管道的综合影响选择管材和设计管道: 1 系统工作压力; 2 覆土深度; 3 土壤的性质; 4 管道的耐腐蚀能力; 5 可能受到土壤、建筑基础、机动车和铁路等其他附加荷载的影响; 6 管道穿越伸缩缝和沉降缝。
2025-06-27 16:31
-
请问各位老师,吊顶下的火灾探测器这样设置是否可以
发表评论: 6.2.18 感烟火灾探测器在格栅吊顶场所的设置,应符合下列规定: 1 镂空面积与总面积的比例不大于 15% 时,探测器应设置在吊顶下方。 2 镂空面积与总面积的比例大于 30% 时,探测器应设置在吊顶上方。 3 镂空面积与总面积的比例为 15%~30% 时,探测器的设置部位应根据实际试验结果确定。
2025-06-20 11:22
-
常闭式排烟口
发表评论: 依据《建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017》6.4.3 常闭送风口、排烟阀或排烟口的手动驱动装置应固定安装在明显可见、距楼地面1.3m~1.5m之间便于操作的位置,预埋套管不得有死弯及瘪陷,手动驱动装置操作应灵活。
2025-06-20 10:47
-
气体灭火主机需要和火灾报警主机联网吗?有没有规范或者强制性要求?
发表评论: 依据《 气体灭火系统设计规范 GB50370-2005》5.0.7 设有消防控制室的场所,各防护区灭火控制系统的有关信息,应传送给消防控制室。
2024-04-18 15:48
-
一个湿式报警阀所带的喷淋头数量不宜超过800个
发表评论: 遵循设计要求,各司其职,设计对其设计图纸负责,经过图审合格后就可以按这个施工验收
2024-03-29 16:20
-
竖井楼层处水平防火分隔是什么意思
发表评论: 我认为是竖井里面在楼板处无防火分隔的意思
2024-03-16 09:52
-
《 建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版) >》3.4.1防火间距
发表评论: 新的技术标准出来之前,还得按18版建规要求执行
2024-03-07 16:54
1