消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

气体.泡沫灭火系统,与火灾警报.防排烟.照明疏散等系统的联动要求!

发布时间:2022-09-06 11:42消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

石峥嵘:气体灭火装置、泡沫灭火装置通常采用独立的灭火控制器,当其保护区域的火灾探测器直接接入灭火控制器时,应将各阶段的报警联动控制及系统的反馈信号,即时反馈至消防联动控制器,消防联动控制器应按规范要求启动报警联动控制流程!

很多项目忽略了建筑内的火灾声光警报器、消防应急广播、配套防排烟系统、防火卷帘、客货电梯和应急照明疏散指示系统等的启动流程,应予纠正!

一、规范条文:

《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)4.4.5:气体灭火装置、泡沫灭火装置启动及喷放各阶段的联动控制及系统的反馈信号,应反馈至消防联动控制器。

二、主要疑问:

消防联动控制器接收到反馈信号后,是否需要联启动建筑内的所有火灾声光警报器和消防广播?是否需要联动开启防排烟系统和应急照明疏散指示系统?

三、解答:

气体灭火装置、泡沫灭火装置通常采用独立的灭火控制器,当其保护区域的火灾探测器直接接入灭火控制器时,应将各阶段的报警联动控制及系统的反馈信号,即时反馈至消防联动控制器,消防联动控制器应按规范要求启动报警联动控制流程:

当收到确认火警的信号后,应启动建筑内的所有火灾声光警报器、消防应急广播,应启动火警相关区域的排烟系统(比如疏散走道等),启动火警所在防火分区的防烟系统、防火卷帘、客货电梯等,并应按消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB51309-2018)启动应急照明疏散指示系统,等等。

 

 

本文已收录至“经典全集”,有关本文的最新动态及变更,请点击浏览 → 本文最近更新!
 

重磅!60万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
输入一些内容
字符数: 0
单词数: 0


全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

气体.泡沫灭火系统,与火灾警报.防排烟.照明疏散等系统的联动要求!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读