消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

防火门开启角度,与疏散净宽度的关系及对策!

发布时间:2021-01-15 14:35消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

石峥嵘:防火门的开启角度,一方面影响自身的疏散净宽度,另一方面,也直接影响疏散路径的净宽度。

目前的防火门及常规疏散门,虽然都能保证在120°(甚至150°)时正常开启,但在确定最大疏散净宽度时,宜采用90°,说明如下:

注:本文为“规范争议-疏散门开启角度和楼梯平台有效宽度的相关问题”的延伸解读!

确定疏散门有效开启时的开门角度,主要关系三个指标:

1、开启后应尽量确保疏散门的最大净宽度;

2、开启后应尽量减少对疏散路径的净宽度影响;

3、反复开启不应影响疏散门的可靠性。虽然目前的防火门及常规疏散门,通常都能保证在120°(甚至150°)时正常开启,但防火门可靠性实验中的开启角度仅为70°,而且有些疏散门在开启角度过大时会影响产品质量。因此,将疏散门的开启角度确定在90°,是相对合理的,这个角度也有效利用了疏散门的有效净宽度。

注:《防火门》(GB12955-2008):1、门扇开启、关闭为运行一次,运行周期为8s~14s,门扇开启角度为70°,记录运行次数(6.11.3.2)。2、在进行500次启闭试验后,防火门不应有松动、脱落、严重变形和启闭卡阻现象(5.10)。

 

综上所述,计算净宽度时,将疏散门的开启角度确定在90°,是合理的,这个角度不会影响疏散门的有效宽度,而且符合规范图示要求。

 

附:疏散门常识:

1、有关疏散门的常识,可参见专题:疏散门·安全出口-基本概念及区别

2、民用建筑和厂房的疏散门,应采用向疏散方向开启的平开门,不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门。除甲、乙类生产车间外,人数不超过60人且每樘门的平均疏散人数不超过30人的房间,其疏散门的开启方向不限。

3、仓库的疏散门应采用向疏散方向开启的平开门,但丙、丁、戊类仓库首层靠墙的外侧可采用推拉门或卷帘门。

4、防烟楼梯间及前室的疏散门,应采用乙级防火门。

5、高层建筑、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房、甲、乙类厂房,其封闭楼梯间的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启;其他建筑,可采用双向弹簧门。

 

《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论
输入一些内容
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

防火门开启角度,与疏散净宽度的关系及对策!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读