火灾发生时,非消防电源的切断区域、时间点及切断点!

发布时间:2020-07-16 10:42消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

石峥嵘:火灾确认后,是否需要立即切断火灾区域及相关区域的非消防电源,是极具争议的问题!

 

2013版《火灾自动报警系统设计规范》,要求消防联动控制器应具有切断火灾区域及相关区域的非消防电源的功能,但并非火灾发生就立即切断所有非消防电源,具体说明如下:

 

一、消防联动控制器应具有切断火灾区域及相关区域的非消防电源的功能,当需要切断正常照明时,宜在自动喷淋系统、消火栓系统动作前切断。(4.10.1

火灾区域及相关区域,主要是指着火的那个防火分区或楼层,切断顺序应考虑按楼层或防火分区的范围,逐个实施,以减少断电带来的不必要的惊慌。

二、火灾时不应立即切掉的非消防电源有:正常照明、生活给水泵、安全防范系统设施、地下室排水泵、客梯和Ⅰ~Ⅲ类汽车库作为车辆疏散口的提升机等。

原则上,只要能确认不是供电线路发生的火灾,都可以先不切断电源,尤其是正常照明电源,如果发生火灾时正常照明正处于点亮状态,则应予以保持,因为正常照明的照度较高,有利于人员的疏散。

正常照明、生活水泵供电等非消防电源等,只要在水系统动作前切断,就不会引起触电事故及二次灾害。水系统动作信号,对于自动喷水灭火系统,可以取水流指示器或报警阀组压力开关的启动信号,对于消火栓系统,可以取消防水泵出水干管上设置的压力开关信号或高位消防水箱出水管上的流量开关信号。

三、发生火灾时没必要继续工作的电源,或切断后也不会带来损失的非消防电源,可以在确认火灾后立即切断。

火灾时可立即切断的非消防电源有:普通动力负荷、自动扶梯、排污泵、空调用电、康乐设施、厨房设施等。

四、关于切断点的位置,原则上应在变电所切断,比较安全。当用电设备采用封闭母线供电时,可在楼层配电小间切断。


注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论
输入一些内容
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

消防网友18875 2020-09-02 02:39 00 [回复]举报

排污泵也要切吗?

黄辉   回复: 2020-09-11 10:35

排污泵一般不属于消防用电设施,火灾时可能会被切掉。

2    0 [回复]举报

黄辉 2020-09-11 10:35 00 [回复]举报

排污泵一般不属于消防用电设施,火灾时可能会被切掉。

欧阳_IrS9 2022-08-10 10:50 00 [回复]举报

请问柴油发电机房、变配电房的照明配电箱在自喷动作前要不要切断?

欧阳_IrS9 2022-08-10 10:50 00 [回复]举报

请问柴油发电机房、变配电房的照明配电箱在自喷动作前要不要切断?

牧者 2024-05-16 16:03 00 [回复]举报

厂房的生产用电联动时是否需要立即切断,因为可能造成重要生产设备的损坏。

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

火灾发生时,非消防电源的切断区域、时间点及切断点!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读