消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

装配式一体化泵站-是否需要满足耐火等级要求?

发布时间:2024-06-14 10:15消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

问题:

《建筑防火通用规范》第4.1.7条要求消防水泵房的耐火等级不低于二级,装配式箱泵一体化消防给水泵站是否需要执行该条规定?

回答:

室外独立设置的装配式箱泵一体化消防给水泵站,同样应满足本《通用规范》要求,其耐火等级不应低于二级,且应满足结构、抗震等各专业要求。实际应用中,装配式箱泵一体化消防给水泵站多属于集成式设备,较难满足耐火等级、抗震等要求。建议处置原则如下:
(1)对于新建项目,装配式箱泵一体化消防给水泵站应严格执行现行国家标准要求,耐火等级不应低于二级,安全疏散、防火间距等均应满足相关要求。
(2)对于既有建筑改造项目,确有困难时,可酌情采用,当无法完全满足耐火等级等要求时,应加强保护措施,不得采用可燃(难燃)金属夹芯板,应定期维护检测,确保系统正常运行。
 
附:消防水泵房的火灾危险性分类及防火间距
独立建造的消防水泵房,火灾危险性类别可视为戊类厂房,并可依据《建筑设计防火规范(2018年版)》GB 50016—2014表3.4.1确定与相邻建筑物的防火间距,该表注1规定:单、多层戊类厂房之间及与戊类仓库的防火间距可按本表的规定减少2m,与民用建筑的防火间距可将戊类厂房等同民用建筑按本规范第5.2.2条的规定执行。

《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论
输入一些内容
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

装配式一体化泵站-是否需要满足耐火等级要求?
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读