这种650mm*500mm尺寸的消火栓箱可以用吗?
提 交
共 6 回答
缱绻一夏 24-11-07
应该是除了上述场所,这种小箱子可以使用吧
0 赞 0 踩 [回复]举报
无111名 24-11-08
规范上并没有规定这种非标的消火栓箱尺寸不能用,最好是咨询当地消防审查部门
张治福 24-11-08
按《消火栓箱 GB/T14561-2019》这本规范来讲,尺寸小了些了。
5.2.2 外形尺寸和极限偏差 5.2.2.1 箱体的外形尺寸应符合表1的规定。最小的都是800*650了
yxr123@@@ 回复: 张治福24-11-14
消火栓小主要有什么不行的,有解释吗?
阿宸宸宸宸OK 24-11-10
按照消防设计图纸要求来做就行
周家斌 24-11-11
这类箱体只要不影响使用功能,还能解决很多安装问题(车库的柱子上安装),设计院出具图纸是可以用的,有的规范要求限制了发展和创新,桎梏了社会发展。
1 赞 0 踩 [回复]举报