多层丙类仓库防火间距问题。

在多层丙类仓库的一楼,贴临放一点杂物会影响防火间距吗,另外会对消防救援窗产生影响吗。

请写下您的回答回答

共 2 回答

安洪全 25-08-20

由“建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)术语:

2.1.21 防火间距 fire separation distance     防止着火建筑在一定时间内引燃相邻建筑,便于消防扑救的间隔距离。     注:防火间距的计算方法应符合本规范附录B的规定。B.0.1 建筑物之间的防火间距应按相邻建筑外墙的最近水平距离计算,当外墙有凸出的可燃或难燃构件时,应从其凸出部分外缘算起。”可知,会影响防火间距。


同理,也会影响消防救援窗。