专题
答疑
问答
资讯
专栏
规范
讲堂
登录
小陈-水
关注
0
粉丝
0
暂无说说
更新说说
+关注
发送
向TA提问
TA的提问
TA的回答
TA的文章
TA的粉丝
TA的资料
有关消火栓立管供水量问题
发表评论:
自己见解:个人不建议这样做,一根DN100的消防立管流量约为15L/S左右,虽然能够上下供应,能满足两个消火栓出水要求,但平时检修时,立管阀门关闭,可能导致部分区域内无消火栓保护;可行方案:1.若本楼层板下做环管确有困难时,可在1.1米处的消火栓和板下接出的支管间曾设分段阀门,使检修时还是能够有消火栓保护;2.做环管:在板下形成环管,根据消防流量(例:20L/S接两根立管,30L/S至少接3根立管),接多根立管,且板下环管管径需DN150,以满足管道内消防流量要求
0
0
2025-07-21
1
规范列表
消防讲堂
经典汇编
全站导航
关闭