01、按楼层建筑面积。
依据:建筑防火通用规范 GB55037-2022 8.1.9-9:设置在地下或半地下、多层建筑的地上第四层及以上楼层、高层民用建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在多层建筑第一层至第三层且楼层建筑面积大于300㎡的地上歌舞娱乐放映游艺场所;
02、按9m或18m(设置喷淋时增加25%)
依据:关于歌舞娱乐放映游艺场所疏散距离有关问题的复函(建规字〔2021〕1号)
rayh 24-11-11
第一个问题规范比较明确,是“楼层建筑面积”。
第二个问题21年有一个复函,允许最大做到18x1.25=22.5m,但是有条件,不满足的话,就还是9x1.25=11.25m。
为什么歌舞娱乐的房间的疏散门即为安全出口时,房间内任意一点有两个及以上疏散方向时,疏散距离不大于18m?这18m的距离是怎么得出来的?