专题
答疑
问答
资讯
专栏
规范
讲堂
登录
rayh
关注
0
粉丝
0
暂无说说
更新说说
+关注
发送
向TA提问
TA的提问
TA的回答
TA的文章
TA的粉丝
TA的资料
网吧的疏散距离和设置喷淋问题
发表评论:
第一个问题规范比较明确,是“楼层建筑面积”。第二个问题21年有一个复函,允许最大做到18x1.25=22.5m,但是有条件,不满足的话,就还是9x1.25=11.25m。
0
1
2024-11-11
丙类仓库防火分区面积和防火间距问题
发表评论:
没有官方文件,只是在宣贯的时候提的,不过这个宣贯也在住建部官网上。
0
0
2024-11-11
2014年以前的规范,对防排烟管道穿越防火隔墙处防火阀两侧2米范围风管进行防火包裹有要求吗
发表评论:
14年建规统一了06年的老建规和95(05年版)的高规,在06年建规里就有“在防火阀两侧各2.0m 范围内的风管及其绝热材料应采用不燃材料;”的要求。05高规里也有类似要求。
0
0
2024-11-08
丙类仓库防火分区面积和防火间距问题
发表评论:
火通规把建规3.3.2和3.5.2废止后没出具体的规定,所以只是废止了建规这两条的强制性,作为普通条文可以继续使用。这个在通用规范宣贯的时候讲过。
0
2
2024-11-08
一类高层公共建筑定性问题
发表评论:
语文问题,你把“和”前面去掉,看看怎么能读通,就知道断句在哪里了。应该去掉“的”与“和”之间,的部分,所以跟层数没关系,只要是组合建筑、24m以上部分大于1000平,就是一类高层
0
1
2024-10-14
1
规范列表
消防讲堂
经典汇编
全站导航
关闭