消防问答 > 应急照明疏散指示 提问

带蓄电池的应急灯具是否需要消防专用供电回路

带蓄电池的应急灯具是否需要消防专用供电回路

请写下您的回答回答

共 4 回答

云中飞翔 24-12-05

自带电源型应急灯具的主电源来自应急照明配电箱,并且通常由所在楼层的电源供电。集中电源型灯具才需要消防专用供电回路供电。

0 0 [回复]举报

消防学前班   回复: 云中飞翔24-12-05

谢谢,小门面装修,专用消防回路在物业那里不好接,能不能就在自己电源箱内接自己电表的电?

0 0 [回复]举报

清静一念 24-12-06

《建筑防火通用规范》10.1.5建筑内的消防用电设备应采用专用的供电回路,当其中的生产、生活用电被切断时,应保证消防用电设备的用电需要。

0 0 [回复]举报

李勤 24-12-06

应该做到专用回路,至少店铺内不能和市电用电合并回路,不能没电店铺断电影响到消防灯具。

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭