各位老师,关于超高层建筑的房间门,设置安全出口疏散指示灯的要求,应设置在观众厅、展览厅、多功能厅和建筑面积大于400m²的营业厅、餐厅、演播厅等人员密集场所疏散门的上方。,如果楼层或房间面积不单元400平,房间的安全出口疏散门的上方就不需要设置安全出口指示标志吗?建筑设计防火规范,10.3.5 公共建筑、建筑高度大于54m的住宅建筑、高层厂房(库房)和甲、乙、丙类单、多层厂房,应设置灯光疏散指示标
-
商场内超一千平方的商户,地面连续疏散可以用自发光疏散贴吗?是否有法规要求。
-
室内应急照明系统的照度检测是放在晚上检测合适、还是不论何时都可以检测,白天的话好像受室外的亮度影响较大。
-
消防应急照明平时由市电供电,火灾时市电断电,双电源自动转换成EPS供电,这种形式属于集中电源系统吗?
-
GB51309-2018第3.2.9(3)的规定与GB50016-2014(2018)第10.3.5(2)的规定不同,但都在用!应遵照哪个好?
-
目前公司建筑内使用的应急照明灯已接近使用年限了,所以在考虑进行购买更换,但是进行整体灯具的更换(整体更换灯具不用担心是否符合消防产品法规要求)还是更换灯具内的电池即可(仅单换电池确定能符合消防产品法规要求吗)拿不定主意,请教大家了!
-
《建筑设计防火规范》GB 50016—2014 (2018年版)中10.1.10 消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:1 明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施;当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时,可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护;当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷;2 暗敷时,应穿
-
KTV包间是否必须设应急灯?