带防火门小于50平米房间是否可以不考虑排烟?
发表评论:
走廊长度超过排烟设防要求嘛?从规范来说,小于50平米的房间,总建筑面积小于200平方米,可以不设置排烟设施从实际来说,防火门发生火灾要关闭,考虑到烟密性能,发生火灾是没有办法通过防火门排烟的。但是规范允许“需要设置机械排烟系统的小于50平方米的房间,可通过走道排烟,排烟口可设置在疏散走道”
0
0
2025-06-26
丁类厂房需要什么消防设施
发表评论:
请问是高温生产工艺的丁类厂房嘛?是否为制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的厂房或者通用厂房?同一空间的建筑面积大于5000平方米嘛?建筑高度是多少米?一共多少层?每层建筑面积是多少平方米,总建筑面积是多少平方米?是否存在净高大于0.8米且有普通电线明敷设或者穿塑料管的吊顶内?是否有需要与火灾自动报警系统联动的设施?室外消火栓系统:建筑占地面积大于300平方米的厂房应设置室外消火栓系统排烟系统:高温生产工艺的丁类厂房可以不设置排烟设施,同一空间的建筑面积大于5000平方米的其他丁类厂房需要设置排烟设施如果丁类厂房划分成几个空间,每个空间不大于5000平方米,每个空间都可以不设置排烟设施有一个特殊情况,建筑面积大于50平方米的房间,当经常有人停留或可燃物较多且无可开启外窗,这种情况需要设置排烟设施火灾自动报警系统:净高大于0.8m且有可燃物的吊顶内应设置火灾自动报警系统任一层建筑面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的厂房应设置火灾自动报警系统有需要与火灾自动报警系统联动的设施,应设置火灾自动报警系统(需要与火灾自动报警系统联动的设施主要有:机械排烟系统、机械防烟系统、水幕系统、雨淋系统、预作用系统、水喷雾灭火系统、气体灭火系统、防火卷帘、常开防火门、自动排烟窗等)室内消火栓系统: 可燃物较少的单、多层丁类厂房可不设置室内消火栓系统,但宜设置消防软管卷盘或轻便消防水龙其他建筑占地面积大于300平方米的厂房应设置室内消火栓系统自动喷水灭火系统:地上占地面积大于1500平方米或总建筑面积大于3000平方米的单、多层制鞋、制衣、玩具及电子等类似用途的厂房应设置自动灭火系统
0
0
2025-06-26
消火栓设置位置
发表评论:
是设置在户内,还是说门开起来会挡住消火栓箱?从合理性角度来说,是不合理的
0
0
2025-06-26
灾后通风系统70°防火阀设置
发表评论:
规范就是要求温度达到熔断,这个东西不是谁可以控制的气体灭火后的灾后排风设施,一般是灾后开启,能够保证灾后可以开启就是符合要求的
0
0
2025-06-26
灾后通风系统70°防火阀设置
发表评论:
穿越防火隔墙的区域需要设置,具体设置在哪一侧就不做讨论了
0
0
2025-06-26
常闭式排烟口
发表评论:
没有设置执行机构的话,排烟口就没办法常闭。市场上的排烟口一般是常开口,所以需要设置手动操作装置使其常闭
0
0
2025-06-26
复合防火风管法兰与风管连接方式
发表评论:
是用于排烟系统嘛? 规范有要求矩形风管法兰的四角部位应设有螺孔,也有金属矩形风管螺栓孔距要求,综合起来就是应设置螺栓,并且有间距要求,自攻螺丝不属于螺栓,使用螺丝的话无法满足规范要求
0
0
2025-06-26
现场安装的输入/输出模块需要做防火保护措施有那些?
发表评论:
是否需要做防火保护措施,可以讨论下防火保护措施一般有:将配电箱和控制箱安装在符合防火要求的配电间或控制间内、采用内衬岩棉对箱体进行防火保护就地安装的防火保护措施,可以采用内衬岩棉进行防火保护一般来说,消防配电箱应设置在符合防火要求的设备房内(配电间、配电室、控制室、电气竖井内),当不具备条件需要现场安装的时候应采取”内衬岩棉对箱体进行防火保护“等防火保护措施。模块箱或者模块现场就地安装,可以参照执行,个人觉得现场就地安装的情况最好做下防火保护措施上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据 有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准
0
0
2025-06-26
执行机构是否要硬拉线至排烟风机柜
发表评论:
常闭排烟口的手动操作装置,从规范来说是联动逻辑,这个位置不需要拉硬线,当然如果设计是设计控制线的话就按图执行方式的话属于“现场手动开启功能”,要求是“系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动”机械排烟系统中的常闭排烟阀或排烟口应具有火灾自动报警系统自动开启、消防控制室手动开启和现场手动开启功能,其开启信号应与排烟风机联动 系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动
0
0
2025-06-26
吊顶与烟感
发表评论:
场所内是需要设置火灾自动报警系统的场所嘛?是通透性吊顶还是密闭吊顶?通透率是多少?要看吊顶内是否存在可燃物,没有可燃物的情况吊顶内可以不设置吊顶下是否设置,要看场所是否需要设置火灾自动报警系统一般来说从设计层面吊顶内不会存在可燃物,不过现场可能会存在普通电线未穿管敷设或者穿塑料管等情况上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据 有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准
0
0
2025-06-26
区域报警系统火灾报警控制器应用范围
发表评论:
适用于场所内没有需要与火灾自动报警系统联动的设备的情况
0
0
2025-06-26
关于歌舞娱乐游艺场所
发表评论:
地上歌舞娱乐放映游艺场所设置在多层建筑(包括单层的情况)的在一层至三层中,当任意一层建筑面积大于300平方米时,整个地上歌舞娱乐放映游艺场所均应设置GB55037建筑防火通用规范配套实施指南中有提到:设置在多层建筑的第一层至第三层的歌舞娱乐放映游艺场所,当歌舞娱乐放映游艺场所的每层建筑面积大于300平方米时,应设置自动灭火系统,本款的多层建筑包括单层建筑上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据 有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准
1
0
2025-06-26
食品冷藏冷冻库的防火间距、防火分区和疏散是按照通规标准还是按照冷库设计规范进行消防设计
发表评论:
疏散门有相关要求,是否可以作为疏散门要看是否满足疏散门要求专业规范没有规定的,可以按照通用规范执行
0
0
2025-06-26
消防登高救援场地与建筑物中间是否可以设置停车位
发表评论:
一般不行,不能妨碍消防车操作
0
0
2025-06-26
泡沫永久性标识牌的要求
发表评论:
在消火栓及其附件表面醒目处应清晰地铸出型号规格、商标或厂名等永久性标志
0
0
2025-06-26
烟感装这个位置是否有问题,有没规范要求
发表评论:
火灾自动报警设计规范GB50116中有探测器周围0.5米范围内不得有遮挡物的要求,不过看照片不属于遮挡物呢同时建筑电气常用数据19DX101-1图集上有提到探测器与一些设施边缘的距离,这边也没有提到与风扇的距离上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据 有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准
0
0
2025-06-26
区域/集中/控制中心火灾自动报警系统
发表评论:
系统的选择,取决于是否有需要与火灾自动报警系统联动的设施需要与火灾自动报警系统联动的设施主要有:机械排烟系统、机械防烟系统、水幕系统、雨淋系统、预作用系统、水喷雾灭火系统、气体灭火系统、防火卷帘、常开防火门、自动排烟窗等有与火灾自动报警系统联动的设施要选择集中控制系统,没有的话可以选择区域报警系统最后就是设置≥2个集中报警系统或者≥2个消防控制室,要选择控制中心报警系统
1
0
2025-06-25
建筑物外独立设置的柴油发电机房消防要求
发表评论:
独立设置是说在室外露天设置还是独立建造的柴油发电机房?规范里提到的一般是“布置在民用建筑内的柴油发电机房”,其余情况可以参照但不做强制要求柴油发电机本身及其储油设施具有一定的火灾危险性,因此柴油发电机房应设置必要的灭火设施。柴油发电机房内的灭火设施选择,应根据发电机组的大小、数量、用途等实际情况确定(布置在民用建筑内的柴油发电机房应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施,当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,机房内应设置自动喷水灭火系统;对于容量大、规模大的多层建筑以及高层建筑,需设置自动灭火系统;对于按照规范要求设置自动喷水灭火系统的建筑,建筑内设置的燃油、燃气锅炉房等房间也要相应地设置自动喷水灭火系统;对于未设置自动喷水灭火系统的建筑,可以设置推车式ABC干粉灭火器或气体灭火器,如规模较大,则可设置水喷雾、细水雾或气体灭火系统等) 上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据 有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准
0
0
2025-06-19
大于1000m2的KTV(非顶层)排烟设施
发表评论:
玻璃幕墙一般不能作为应急排烟排热设施,因为不具备动、联动或依靠烟气温度等方式自动开启的功能近期设计的项目,就不是固定窗要求了。总建筑面积大于1000平方米的歌舞娱乐游艺放映场所(KTV)房间和走道应设置应急排烟排热设施(具有手动、联动或依靠烟气温度等方式自动开启的功能)。对于歌舞娱乐放映游艺场所,应在每间房间的外墙或屋顶上设置应急排烟排热设施在建筑外墙或屋顶上设置的应急排烟排热设施也应具有可靠的启闭性能, 并应设置可以供消防救援人员在现场手动开启和在消防控制室远程手动控制开启的装置。 现场的手动开启装置, 一般应能同时开启排烟区域的全部应急排烟排热设施;在消防控制室的远程手动控制开启装置应能远程同时手动开启排烟区域的全部应急排烟排热设施。 当屋顶采用易熔材料作为应急排烟排热设施, 并依靠烟气温度或电加热熔化相应部位的材料排烟排热时, 可以不设置就地和远程手动开启装置, 但易熔材料的燃烧性能和熔融温度应满足应急排烟排热的要求
0
0
2025-06-18
关于小型养老机构设置消控室的问题
发表评论:
不设置消防控制室的话,值班要求相对宽松一些与火灾自动报警系统联动的设施主要有:机械排烟系统、机械防烟系统、水幕系统、雨淋系统、预作用系统、水喷雾灭火系统、气体灭火系统、防火卷帘、常开防火门、自动排烟窗等,如果没有设置这些系统,设计选用区域报警系统即可
0
0
2025-06-18