排烟窗有效开启面积

请问排烟窗算排烟面积时需要考虑窗框的影响么

雪空 | 2025-08-15 10:09
请写下您的回答回答

回答 | 4

柳叶俩丝 2025-08-15 10:36 00 [回复]举报

我记得是有折算系数的,按0.85,规范出不太清楚。


李勤 2025-08-15 13:46 00 [回复]举报

影师 2025-08-15 17:29 00 [回复]举报

需要,排烟有效面积为窗开启净面积,开启扇角度小于70度的还要折减

潘天坤 2025-08-15 17:48 00 [回复]举报

一般是扣除窗框后的净面积,同时还要考虑开启角度