2014年之前的建筑,需要设置消防救援窗吗

建筑设计防火规范50016-2014(2018年版)要求公共建筑设置消防救援窗,现在有很多2014年的建筑,我们检测是按照新规范检测,要求设置消防救援窗吗

请写下您的回答回答

共 1 回答

jinyanwu 24-12-25

个人意见,仅供参考:

如果当时已经通过了消防验收的,可以认为符合要求;

根据住建部《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》(2020年6月1日生效),第四十条:新颁布的国家工程建设消防技术标准实施之前,建设工程的消防设计已经依法审查合格的,按原审查意见的标准执行。

只要这个建筑消防设计已经审查合格即可。

当然按照现在的标准整改更好。