火灾报警联动需要切除非消防电梯电源吗?
提 交
共 5 回答
牛疼 25-04-18
不需要
0 赞 0 踩 [回复]举报
lxm2222 25-04-18
不需要。因报警联动时电梯内可能有人员,消防联动要求迅速迫降电梯到一层并打开电梯门。
陈1111 回复: lxm222225-04-19
问题是迫降至首层或转换层,开门放人,停用后,是否该切电?
李勤 25-04-18
陈1111 回复: 李勤25-04-19
民用建筑电气设计标准 GB51348-2019
13.4.8 非消防电源及电梯的联动控制应符合下列规定:
1 火灾确认后,应能在消防控制室切断火灾区域及相关区域的非消防电源;
2 火灾发生后,除超高层建筑中参与疏散人员的电梯外,其他客梯应依次停于首层或电梯转换层,并切断电源。
最新问题
关闭
问题是迫降至首层或转换层,开门放人,停用后,是否该切电?