消防问答 > 其他 提问

地下商业建筑天花装修材料需要A级

地下商业建筑天花装修材料需要A级,但是这个小酒馆天花局部是用LED屏幕代替的,可行吗?

请写下您的回答回答

共 4 回答

云中飞翔 25-01-08

LED屏幕并不是完全不燃材料‌。LED屏幕主要由发光二极管(LED)组成,虽然LED本身不易燃,但其外壳和内部组件包含可燃材料。

1 0 [回复]举报

同同不同 25-01-09

不可以,地下建筑没有降低放宽

0 0 [回复]举报

豆芽是只猫 25-01-09

地下商业建筑天花装修材料一般需要采用 A 级不燃材料。 防火安全角度 地下建筑相对封闭,火灾发生时,浓烟和热量不易散发。A 级材料(如矿棉板等)具有不燃性,能有效阻止火势通过天花板蔓延,为人员疏散和消防救援争取时间。例如,在火灾初期,A 级天花材料不会被点燃,不会产生额外的燃烧产物,有利于保持疏散通道上方空间的相对安全。 消防规范要求 根据建筑设计防火规范等相关规定,地下商业建筑人员密集、火灾荷载大,对其内部装修材料的燃烧性能等级要求严格。采用 A 级天花装修材料是满足消防安全基本要求的重要措施之一,这有助于提高整个建筑的消防安全性能,减少火灾事故造成的损失。

0 0 [回复]举报

vicher 25-01-09

《建筑内部装修设计防火规范》‌GB50222-2017中未提到LED屏幕这种装饰材料。此情况看能不能参灯饰去考虑;装规第4.0.16条提到:灯饰应采用不低于 B1 级的材料。

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭