低压压力开关、流量开关的动作信号需要反馈至消防联动控制器吗?
提 交
精彩评论
潘天坤 25-04-15
需要信号反馈
消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974第13.2.17条第2款规定: 流量开关、低压压力开关和报警阀压力开关等动作,应能自动启动消防水泵及与其联锁的相关设备,并应有反馈信号显示
火灾自动报警系统设计规范 GB50116第4.2.1条规定:水流指示器、信号阀、压力开关、喷淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至消防联动控制器
共 2 回答
小唐12321 25-04-15
要
0 赞 0 踩 [回复]举报
2 赞 0 踩 [回复]举报