请教一个问题:卖场内有自己的完整的机械排烟系统,排烟风机在楼顶。有个租户消防改造,在自己租赁区域的风管上加了一台排烟风机,风机口设置在卖场里的风井里。这种情况是否合规,依据是什么。谢谢。
提 交
共 3 回答
小唐12321 25-04-16
怎么去屋面,共用风管还是自己加装风管,他们是否单独系统,是否能联动。
0 赞 0 踩 [回复]举报
消防网友62117 25-04-16
肯定不行的
1)建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017 >4.4.5 排烟风机应设置在专用机房内,机房并应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定。
2)加风机需与大楼报警联动
3)不能保证不破坏原有排烟系统的运行
消防网友68723 25-04-17
风井的性质属于什么