给高位消防水箱补水的消防补水泵,流量3立方米每小时,可以用变频供水系统么

想问下各位大神,有项目是这样用的么,符合国家相关规范么,符合验收标准么

请写下您的回答回答

共 3 回答

EHS专家-DL 25-05-09

补水泵不同于消防水泵,流量3m³/h的消防补水泵可采用变频供水系统,但需严格遵循水位联动、备用保障及独立管网设计要求。

强制性条文明确禁止消防水泵(如消火栓泵、喷淋泵)采用变频控制,但补水水泵属于辅助设施,不受此限制。

0 0 [回复]举报

消防泵厂家销售   回复: EHS专家-DL25-05-09

谢谢解惑,想再问下,消防补水泵如果用变频控制,前期投入会不会更高,对后期的维保,是不是会要求更高些。

0 0 [回复]举报

EHS专家-DL   回复: 消防泵厂家销售25-05-09

消防补水泵采用变频控制会显著增加前期投入(设备及安装成本),且后期维保需更高专业性及频次,但其节能优势在长期运行场景中可能平衡综合成本,决策需结合项目实际需求与预算综合评估。