消防问答 > 安全疏散 提问

4层教学楼楼梯间

4层教学楼楼梯间受造型影响不能出屋面可以吗

请写下您的回答回答

共 6 回答

赖峰 25-06-10

5.5.3 建筑的楼梯间宜通至屋面,通向屋面的门或窗应向外开启。

条文说明5.5.3 将建筑的疏散楼梯通至屋顶,可使人员多一条疏散路径,有利于人员及时避难和逃生。因此,有条件时,如屋面为平屋面或具有连通相邻两楼梯间的屋面通道,均要尽量将楼梯间通至屋面。楼梯间通屋面的门要易于开启,同时门也要向外开启,以利于人员的安全疏散。特别是住宅建筑,当只有1部疏散楼梯时,如楼梯间未通至屋面,人员在火灾时一般就只有竖向一个方向的疏散路径,这会对人员的疏散安全造成较大危害。


1 0 [回复]举报

ZJN155   回复: 赖峰25-06-26

谢谢

0 0 [回复]举报

罗马苏丹 25-06-10

4 层教学楼楼梯间不通屋面 在满足双安全出口及防火要求时可行,但需通过技术措施弥补潜在风险,且必须通过主管部门审批。建议在方案阶段与建筑、结构、消防专业协同,平衡造型需求与安全规范。

1 0 [回复]举报

GJB 25-06-11

除规范明确要求应通至屋面的外,其他情况宜通可不通

1 0 [回复]举报

李勤 25-06-12

1 0 [回复]举报

ZJN155   回复: 李勤25-06-26

谢谢

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭