关于歌舞娱乐游艺场所

通规8.1.9,歌舞娱乐放映场所设置在多层建筑首层,二层和三层且楼层建筑面积大于300平米的,需要设置自动喷水灭火系统,这里的楼层是只娱乐场所所在楼层还是说建筑任意一层还是说建筑总体楼层面积大于300平米?

请写下您的回答回答

共 8 回答

潘天坤 25-06-26

地上歌舞娱乐放映游艺场所设置在多层建筑(包括单层的情况)的在一层至三层中,当任意一层建筑面积大于300平方米时,整个地上歌舞娱乐放映游艺场所均应设置


GB55037建筑防火通用规范配套实施指南中有提到:

设置在多层建筑的第一层至第三层的歌舞娱乐放映游艺场所,当歌舞娱乐放映游艺场所的每层建筑面积大于300平方米时,应设置自动灭火系统,本款的多层建筑包括单层建筑


上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据
有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准


1 0 [回复]举报

罗马苏丹 25-06-26

娱乐场所所在楼层的建筑面积

1 0 [回复]举报

小唐12321 25-06-26

所在楼层建筑面积,不是总建筑面积。四楼很少建筑面积比一楼大

1 0 [回复]举报

消防网友68723 25-06-26

楼层建筑面积大于300㎡的地上歌舞娱乐放映游艺场所

1 0 [回复]举报

vicher 25-06-26

《建设防火通用规范》实施指南:设置在多层建筑的第一层至第三层的歌舞娱乐放映游艺场所,当歌舞娱乐放映游艺场所的每层建筑面积大于300㎡时,应设置自动灭火系统。

1 0 [回复]举报

LHH2737 25-06-26

所在层的整层建筑面积

1 0 [回复]举报

李勤 25-06-26

娱乐场所的面积(300平米)

1 0 [回复]举报

牛丫头消防课堂 25-06-27

看规范原文,最后落到“歌舞娱乐放映游艺场所”。所以,很明显不是楼层建筑面积;而是歌舞娱乐放映游艺场所建筑面积。

0 0 [回复]举报