丁类厂房需要什么消防设施

丁类厂房需要什么消防设施  面积大于5000平米

请写下您的回答回答

共 5 回答

李勤 25-06-26

消火栓、排烟(自然或机械)、灭火器、应急照明及疏散设施

0 0 [回复]举报

罗马苏丹 25-06-26

已知条件太少了,但室外消火栓和排烟是需要的,至于室内消火栓,现在通规没说要做,但具体实际做不做室内消火栓不清楚,但如果不做的话也要有消防软管卷盘或者轻便水龙

还有灭火器,应急照明和疏散指示灯

0 0 [回复]举报

邦哥 25-06-26

应该配置应急照明与疏散指示系统和灭火器系统以及室外消火栓系统


0 0 [回复]举报

潘天坤 25-06-26

请问是高温生产工艺的丁类厂房嘛?是否为制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的厂房或者通用厂房?同一空间的建筑面积大于5000平方米嘛?建筑高度是多少米?一共多少层?每层建筑面积是多少平方米,总建筑面积是多少平方米?是否存在净高大于0.8米且有普通电线明敷设或者穿塑料管的吊顶内?是否有需要与火灾自动报警系统联动的设施?


室外消火栓系统:

建筑占地面积大于300平方米的厂房应设置室外消火栓系统


排烟系统:

高温生产工艺的丁类厂房可以不设置排烟设施,同一空间的建筑面积大于5000平方米的其他丁类厂房需要设置排烟设施


如果丁类厂房划分成几个空间,每个空间不大于5000平方米,每个空间都可以不设置排烟设施


有一个特殊情况,建筑面积大于50平方米的房间,当经常有人停留或可燃物较多且无可开启外窗,这种情况需要设置排烟设施


火灾自动报警系统:

净高大于0.8m且有可燃物的吊顶内应设置火灾自动报警系统

任一层建筑面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的厂房应设置火灾自动报警系统

有需要与火灾自动报警系统联动的设施,应设置火灾自动报警系统(需要与火灾自动报警系统联动的设施主要有:机械排烟系统、机械防烟系统、水幕系统、雨淋系统、预作用系统、水喷雾灭火系统、气体灭火系统、防火卷帘、常开防火门、自动排烟窗等)


室内消火栓系统:
可燃物较少的单、多层丁类厂房可不设置室内消火栓系统,但宜设置消防软管卷盘或轻便消防水龙


其他建筑占地面积大于300平方米的厂房应设置室内消火栓系统



自动喷水灭火系统:

地上占地面积大于1500平方米或总建筑面积大于3000平方米的单、多层制鞋、制衣、玩具及电子等类似用途的厂房应设置自动灭火系统


0 0 [回复]举报

牛丫头消防课堂 25-06-26

不能一概而论,应根据你这个建筑的具体情况,逐一对照《建筑防火通用规范》 GB55037-2022规定的室内外消火栓、水泵接合器、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防排烟系统、应急照明和疏散指示系统、灭火器等消防设施的配置。