稳压泵和消防泵设备与基础间必须设置减震装置吗?
提 交
共 4 回答
大恒 25-08-08
0 赞 0 踩 [回复]举报
EHS专家-DL 25-08-08
若水泵底座固定于地面且无特殊环境要求,现行规范未强制要求减震装置。当水泵安装在有防振或安静要求房间的上下层或毗邻位置时,则必须设置隔振装置(包括水泵机组、吸水管和出水管)。
李勤 25-08-08
牛丫头消防课堂 25-08-08
依据《消防给水及消火栓系统技术规范 》GB50974-2014,看安装位置。
5.5.10 消防水泵不宜设在有防振或有安静要求房间的上一层、下一层和毗邻位置,当必须时,应采取下列降噪减振措施:
1 消防水泵应采用低噪声水泵;
2 消防水泵机组应设隔振装置;
3 消防水泵吸水管和出水管上应设隔振装置;
4 消防水泵房内管道支架和管道穿墙和穿楼板处,应采取防止固体传声的措施;
5 在消防水泵房内墙应采取隔声吸音的技术措施。
1 赞 0 踩 [回复]举报