消防主机回路板接地故障

最近几天消防控制主机连续在报回路板接地故障,请问应该怎样来排除为好?

请写下您的回答回答

共 8 回答

牛疼 25-08-14

蓝线接地除了一节一节排查 还能怎么查

0 0 [回复]举报

黄先生黄先生   回复: 牛疼25-08-15

谢谢

0 0 [回复]举报

李勤 25-08-14

找到故障接地回路,分段拆线查正负极接地情况,每次检查尽量排除一半(在各段线路的中中间拆线),逐渐缩小范围

0 0 [回复]举报

黄先生黄先生   回复: 李勤25-08-15

谢谢指教

0 0 [回复]举报

EHS专家-DL 25-08-14

感觉您这个是偶发干扰造成的同一回路板持续报接地故障。可采用分段断开回路板与主机的连接(如排线),使用2500V兆欧表测量回路对地绝缘电阻,阻值低于0.5MΩ即确认接地。

0 0 [回复]举报

黄先生黄先生   回复: EHS专家-DL25-08-15

谢谢指教

0 0 [回复]举报

小唐12321 25-08-15

慢慢查,一半一半来,哪里好上去哪里开始。

0 0 [回复]举报

黄先生黄先生   回复: 小唐1232125-08-15

谢谢

0 0 [回复]举报