消防问答 > 自喷灭火系统 提问

喷淋系统设置要求

请问设置在多层公共建筑的三层,建筑面积大于300的网吧,需要设置自动喷水灭火系统吗?

请写下您的回答回答

共 2 回答

小唐12321 25-08-28

设置在首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300m²的地上歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场所外)。需要

0 0 [回复]举报

资源网小助理 25-08-28

9 设置在地下或半地下、多层建筑的地上第四层及以上楼层、高层民用建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在多层建筑第一层至第三层且楼层建筑面积大于300㎡的地上歌舞娱乐放映游艺场所;

1 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭