地下车库防火卷帘门安装在车道通道上是否防火分区内所有卷帘都要半降,根据规范
个人观点是火灾区域,相邻防火分区卷帘全降,人通过楼内疏散楼梯间疏散,着火防火分区内卷帘半降;可视频的卷帘门联动控制又增加了车道上的半降,请老师指点!
提 交
共 3 回答
小唐12321 25-09-01
全降,疏散通道一般认为是人员疏散通道
0 赞 0 踩 [回复]举报
李中良 25-09-01
地下停车场车辆通道上的防火卷帘,要求是两步降的。不是说仅人员通道上的防火卷帘才两步降。好像有个现行规范上的条文明确写着,停车场卷帘两步降。
就在你引用的《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013,4.6.3的条文说明里明确写着:地下车库车辆通道上设置的防火卷帘也应按疏散通道上设置的防火卷帘的设置要求设置。