关于标准8.5.3和8.5.4中的场所需要设置的排烟设施指的是自然还是机械?比如地上房间大于100平要设置了排烟设施(排烟设置爆款自然和机械),那小于100平是不是自然都不需要了呢?
提 交
共 4 回答
消防网友78337 22-01-24
排烟设施包括自然排烟设施和机械设施。
如果自然排烟设施的有效开窗面积足够就不需要机械设施,
小于100平方需要有通风窗,无窗房间要按无窗房间的要求进行设置。
0 赞 0 踩 [回复]举报
刘丽波 22-01-24
建规8.5.3条自然与机械均可;8.5.4条除无窗或固定窗的房间外,自然与机械均可;无窗或固定窗的房间采用机械排烟。地上有窗房间大于100平方米,其排烟设施自然机械均可。不大于100平方米的有窗房间不用考虑排烟问题,但其自然通风窗也要满足暖通规范要求,也就是在储烟仓范围内没有开启面积要求。
1 赞 0 踩 [回复]举报
消防网友52694 回复: 刘丽波22-01-25
同理,民用建筑内走道不大于20米是不是也不考虑排烟问题,只需要设置自然通风窗。
消防网友34346 22-01-27
首先考虑采取自然排烟措施