消防问答 > 火灾自动报警 提问

各位大佬,火灾报警控制器在接收到报警或者故障等信号之后多少秒发出相应的声光警报信号,有30s 60s 90s 120s等等 怎么这么乱呀

各位大佬,火灾报警控制器在接收到报警或者故障等信号之后多少秒发出相应的声光警报信号,有30s 60s 90s 100s 120s等等 怎么这么乱呀

请写下您的回答回答

共 3 回答

22-03-17

火警信号:10S

故障信号:100S

吸气式感烟探测器:120S

0 0 [回复]举报

消防大白菜 22-03-17

火灾报警控制器在10s内发出火灾报警声光信号,在100s内发出与报警有明显区别的故障声光信号。

0 0 [回复]举报

石小东 22-03-19

1 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭