从图上看,相当于从前室出来是要经过电梯厅和门厅的连通空间,而电梯并不是消防电梯,是不满足规范的;要加的话,可以在黄色部分增加防火门。
1 赞 0 踩 [回复]举报
逍遥仙 22-10-27
1、合用前室不适合消防电梯前室首层经30m走道通室外这一条,需按扩大前室要求设计
2、如高度大于50m,还需与暖通核实合用前室送风问题。