消防问答 > 应急照明疏散指示 提问

请教老师,集中电源供电的应急照明系统!

请教老师,集中电源供电的应急照明系统,该系统中必须需要有UPS等蓄电池装置吗?依据条款是什么?谢谢!

请写下您的回答回答

共 8 回答

逍遥仙 22-10-27

相当于将自带电源的灯具中电源集中放在集中电源箱里,一般是EPS。 ups多用于精密仪器等要求较高场所。你只需知道集中电源是应急电源并且能根据需要进行自动或手动启动就可以了,没必要更深入研究。

1 0 [回复]举报

消防网友30777   回复: 逍遥仙22-10-28

谢谢逍遥老师指教。我可能没问明白,就是说应急照明系统的电源是由配电室的双路进线电源供电,并在配电室切换,整个系统中无蓄电池EPS电源。这种情况合规吗?

0 0 [回复]举报

逍遥仙   回复: 消防网友3077722-10-28

不行,消防电源有专用回路,你说的切换指的是市政电之间切换或市政电与柴油发电机之间的切换,是建筑外部供电不稳时进行的切换(属于用电负荷的相关规定)。而集中电源应能在集中电源这切换,集中电源除连接消防专用回路外内部还必须有蓄电池电源,当火灾发生时自动或手动切换。

1 0 [回复]举报

消防网友30777   回复: 逍遥仙22-10-28

明白了,谢谢逍遥老师。

0 0 [回复]举报

周家斌 22-10-27

UPS和EPS不是一个概念的。

1 0 [回复]举报

消防网友30777   回复: 周家斌22-10-28

谢谢周老师指教。我可能没问明白,就是说应急照明系统的电源是由配电室的双路进线电源供电,并在配电室切换,整个系统中无蓄电池EPS电源。这种情况合规吗?

0 0 [回复]举报

周家斌   回复: 消防网友3077722-10-28

1 0 [回复]举报

消防网友30777   回复: 周家斌22-10-28

谢谢周老师,有了规范的相关条款,帮助太大了,谢谢!

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭