防火门GB12955-2008规范中,图14中可看出,防火门框是有下槛的,但建筑中很多防火门没有下槛,,但验收时也没有人提出异议,这样的防火门符合规范吗,
提 交
共 4 回答
老骥伏枥 23-01-29
不可以。防火门与左右上门框间距不大于3mm,与底框不大于9mm。
0 赞 0 踩 [回复]举报
张牙舞爪的张 23-01-29
防火门严密性要求:上、中部不大于3mm;下部不大于9mm;门搭边大于12mm;门框架距离墙不大于600mm,必须采用水泥砂浆。
周家斌 23-01-30
看相应的型式检验报告,不一定需要的。
消防黄河 23-02-02
防火门不是必须有下榄的,与型式检测报告一致,安装符合要求即可。
1 赞 0 踩 [回复]举报