消防问答 > 建筑防火 提问

丙类厂房办公室设置

请问一下各位大神,丙类厂房办公室没条件设置独立安全出口的,能否通过与生产区域分隔的疏散通道通往楼梯间?或者有其他折中的办法吗?

请写下您的回答回答

共 7 回答

小马 23-06-09

你的意思是生产区域和办公区域都通过一个疏散通道通向楼梯间?好像可行。不过要注意疏散距离

0 0 [回复]举报

陈曲 23-06-09

不可以 

按最新通用规范 4.2.7 强条要求必须有独立安全出口 即必须有一个不通过厂房就可以疏散的门 且办公室与厂房应有2h的防火隔墙

0 0 [回复]举报

同同不同 23-06-09

不可以。

50016  3.3.5 员工宿舍严禁设置在厂房内。     办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内,确需贴邻本厂房时,其耐火等级不应低于二级,并应采用耐火极限不低于3.00h的防爆墙与厂房分隔,且应设置独立的安全出口。     办公室、休息室设置在丙类厂房内时,应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,并应至少设置1个独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门。

55037  4.2.7 仓库内不应设置员工宿舍及与库房运行、管理无直接关系的其他用房。甲、乙类仓库内不应设置办公室、休息室等辅助用房,不应与办公室、休息室等辅助用房及其他场所贴邻。丙、丁类仓库内的办公室、休息室等辅助用房,应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与其他部位分隔,并应设置独立的安全出口。

1 0 [回复]举报

安洪全 23-06-09

建筑防火通用规范 GB55037-2022

4.2.2 厂房内不应设置宿舍。直接服务于生产的办公室、休息室等辅助用房的设置,应符合下列规定:    

1 不应设置在甲、乙类厂房内;   

2 与甲、乙类厂房贴邻的辅助用房的耐火等级不应低于二级,并应采用耐火极限不低于3.00h的抗爆墙与厂房中有爆炸危险的区域分隔,安全出口应独立设置;    

3 设置在丙类厂房内的辅助用房应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与厂房内的其他部位分隔,并应设置至少1个独立的安全出口。


靠外墙设置,做个钢结构的室外梯。

1 0 [回复]举报

hnlyplszq 23-06-12

一个为独立安全出口,另一个可以和厂房合用,但不应通过生产作业区疏散,疏散距离按民用建筑要求确定。

0 0 [回复]举报

GaleLee 23-06-12

图画的有点潦草,请问这种形式,办公室设置符合要求吗?墙采用2小时隔墙,办公室与通道之间开乙级门,图上画漏了。

0 0 [回复]举报

鄂霸   回复: GaleLee24-12-30

这个问题有标准答案没有?

  所谓独立的安全出口,是指该出口不需要经过生产区域即可直接通向室外或疏散楼梯间。对于多层和高层生产厂房,当辅助用房通过单独的安全出口连通至疏散楼梯间的前室或封闭楼梯间,并与生产区域公用疏散楼梯间时,该出口可以视为独立的安全出口。但是,对于甲乙类厂房,应在甲乙类生产区域进入疏散楼梯间前设置防爆门斗。   个人暂时认为:这句话中强调是独立的安全出口连通至疏散楼梯间,对疏散走道没有规定,没有规定即可以是共用或专用。

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭