消防问答 > 消防给排水 提问

消防水压力

建规中消防水的压力分为低压、稳高压和高压,具体哪些厂房和仓库需要设置稳高压和高压消防水呢?是依据火灾危险性还是建筑面积和体积呢?求解惑

请写下您的回答回答

共 8 回答

安洪全 23-06-12

设低压或者高压(含稳高压)考虑的是火灾危险性,使用建筑的规模等。


至于是高压或稳高压,主要是看建筑条件,高压当然好,但是局限性大,很多建筑没有高压的条件,所以采用稳高压来替代高压。

0 0 [回复]举报

隐尘   回复: 安洪全23-06-12

有没有具体的划分依据和标准?比如什么类型的火灾危险性和建筑规模使用稳高压消防水

0 0 [回复]举报

安洪全   回复: 隐尘23-06-12

一般来说,需要设置室内消火栓的建筑,就应该采取高压给水系统了。


自喷系统或者需要设置高位消防水箱的建筑,都是应该采取高压或稳高压系统


低压系统一般来说是室外消火栓用的,因为只需要其提供灭火的流量,故对压力要求低。

1 0 [回复]举报

隐尘   回复: 安洪全23-06-13

感谢

0 0 [回复]举报

安洪全   回复: 隐尘23-06-13

客气,共同进步

0 0 [回复]举报

陈曲 23-06-12

一般石化的工艺装置区要求常高压 一般压力在0.8MPa左右或以上 其他常见类型建筑未做要求 或许有其他极特殊建筑有要求 目前未接触过

1 0 [回复]举报