消防问答 > 安全疏散 提问

电影院疏散

电影院在商场的3、4层,影厅内两个疏散门分别在三、四层,按座位去计算是不是一半人算在三层疏散里,一半人算在四层疏散里

请写下您的回答回答

共 7 回答

安洪全 23-07-12

一个厅内的两个疏散门,分别在三层、四层?

不满足两疏散门的要求啊


三层算三层的,四层算四层的

0 0 [回复]举报

乌云   回复: 安洪全23-07-12

原土建规划就是三层一个疏散门、四层一个疏散门,有什么规范说明不可以分别在三四层吗

0 0 [回复]举报

安洪全   回复: 乌云23-07-12

分别设在三、四层可以,但三层、四层不能单疏散门。或者说除了规范明确可以单疏散门的场所,其余的场所都应该不少于两个疏散门。


建筑防火通用规范 GB55037-2022

7.4.1 公共建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层的安全出口不应少于2个;仅设置1个安全出口或1部疏散楼梯的公共建筑应符合下列条件之一:

1 除托儿所、幼儿园外,建筑面积不大于200㎡且人数不大于50人的单层公共建筑或多层公共建筑的首层;    

2 除医疗建筑、老年人照料设施、儿童活动场所、歌舞娱乐放映游艺场所外,符合表7.4.1规定的公共建筑。

7.4.2 公共建筑内每个房间的疏散门不应少于2个;儿童活动场所、老年人照料设施中的老年人活动场所、医疗建筑中的治疗室和病房、教学建筑中的教学用房,当位于走道尽端时,疏散门不应少于2个;公共建筑内仅设置1个疏散门的房间应符合下列条件之一:    

1 对于儿童活动场所、老年人照料设施中的老年人活动场所,房间位于两个安全出口之间或袋形走道两侧且建筑面积不大于50㎡;    

2 对于医疗建筑中的治疗室和病房、教学建筑中的教学用房,房间位于两个安全出口之间或袋形走道两侧且建筑面积不大于75㎡;       

3 对于歌舞娱乐放映游艺场所,房间的建筑面积不大于50㎡且经常停留人数不大于15人;    

4 对于其他用途的场所,房间位于两个安全出口之间或袋形走道两侧且建筑面积不大于120㎡;    

5 对于其他用途的场所,房间位于走道尽端且建筑面积不大于50㎡;    

6 对于其他用途的场所,房间位于走道尽端且建筑面积不大于200㎡、房间内任一点至疏散门的直线距离不大于15m、疏散门的净宽度不小于1.40m。

1 0 [回复]举报

同同不同   回复: 安洪全23-07-12

不一定不合适,

影院的放映厅不属于歌舞娱乐游戏放映场所,

影院设计规范要求影院设置在其他建筑内应为独立的防火分区,可能这局部3/4层为同一防火分区,

影院设置在其他建筑内至少应有一个独立的安全出口疏散楼梯,说明应可借用其他分区疏散,

所有情况均为猜测,需要看到图纸了解设计意图才能准确判断。

1 0 [回复]举报

安洪全   回复: 同同不同23-07-13

严谨

1 0 [回复]举报

乌云   回复: 安洪全23-07-13

还有一个问题想咨询一下大佬 电影院算疏散人数时,内疏散走道、卫生间、仓储房需要计算建筑面积吗?

0 0 [回复]举报

安洪全   回复: 乌云23-07-13

电影院疏散人数是按座位数计算的,不用核算面积

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭