消防问答 > 火灾自动报警 提问

温感安装距离

室内净高多少米之内可以安装温感?距梁多远?梁高40公分

请写下您的回答回答

共 1 回答

安洪全 23-07-18

火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013

净高小于等于8米的场所可以设感温。


6.2.3 在有梁的顶棚上设置点型感烟火灾探测器、感温火灾探测器时,应符合下列规定:    

1 当梁突出顶棚的高度小于 200mm 时,可不计梁对探测器保护面积的影响。    

2 当梁突出顶棚的高度为 200mm~600mm 时,应按本规范附录 F 、附录 G 确定梁对探测器保护面积的影响和一只探测器能够保护的梁间区域的数量。    

3 当梁突出顶棚的高度超过 600mm 时,被梁隔断的每个梁间区域应至少设置一只探测器。    

4 当被梁隔断的区域面积超过一只探测器的保护面积时,被隔断的区域应按本规范第 6.2.2 条第 4 款规定计算探测器的设置数量。    

5 当梁间净距小于 1m 时,可不计梁对探测器保护面积的影响。

1 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭