厂区出入口数量

工业厂区的出入口的设置数量和标准有没有要求?比如说不少于2个,最好分开设置之类的?还是说分公司类别,谢谢

请写下您的回答回答

共 4 回答

同同不同 23-07-20

工厂厂区的消防车道出入口?

50016-2014(2018版)7.1.9 环形消防车道至少应有两处与其他车道连通。若为环形车道不少于两处。

1 0 [回复]举报

隐尘   回复: 同同不同23-07-23

谢谢

0 0 [回复]举报

yizhongdayang 23-07-20

《石油化工企业设计防火标准》 GB50160-2008(2018年版)/4.3.1 工厂主要出入口不应少于2个,并宜位于不同方位。

《火力发电厂与变电站设计防火标准》 GB50229-2019/4.0.6 厂区的出入口不应少于两个,其位置应便于消防车出入。


2 0 [回复]举报

隐尘   回复: yizhongdayang23-07-23

3Q

0 0 [回复]举报