《细水雾灭火系统技术规范》GB50898-2013/3.6.5 防护区或保护场所的入口处应设置声光报警装置和系统动作指示灯。
细水雾的灭火原理主要是冷却和窒息,因此系统启动后不应有人在保护区内。
细水雾系统喷放过程中,是否允许人员进入?细水雾保护房间是否需要设置“放气误入”指示灯。在设计规范中未查询明确提及相关执行标准条款。
yizhongdayang 23-11-01
《细水雾灭火系统技术规范》GB50898-2013/3.6.5 防护区或保护场所的入口处应设置声光报警装置和系统动作指示灯。
细水雾的灭火原理主要是冷却和窒息,因此系统启动后不应有人在保护区内。
谢谢