《建筑设计防火规范》:设置在建筑变形缝附近时,防火门应设置在楼层较多的一侧,并应保证防火门开启时门扇不跨越变形缝。
变形缝处的防火卷帘设置未提及。
问题:两建筑连接处(过道)设置防火卷帘门,是参照防火门在楼层较多的一侧设置一樘防火卷帘?还是变形缝两侧都设置?两建筑楼层和高度一样的情况下呢?
提 交
共 2 回答
安洪全 23-12-01
一樘
设于楼层较高的一侧
等高的话,设于防火分区大的一侧
0 赞 0 踩 [回复]举报
山屈 回复: 安洪全23-12-01
谢谢