如图,一个排烟阀带两个排烟口可以吗?有老师提出需要用板式排烟口,有依据吗
提 交
共 3 回答
GANSTER 23-12-08
板式排烟口主要防止室外空气倒灌,影响车间洁净度。
0 赞 0 踩 [回复]举报
mshm 23-12-16
没啥问题,排烟阀平时关闭,两侧气流是不流通状态。
潘天坤 24-06-18
考虑板式排烟口可能是防止漏风考虑
洁净规范有这个要求,食品工业洁净规范没有提到这方面内容
洁净室施工及验收规范 GB50591-2010第12.2.4条规定:排烟口应安装板式排烟口,不应漏风