请教聂总,如果消防水池是半地下式的,比如地面上下各2m,此时取水口做在顶面显然太高,是否可以在消防水池侧面接出一个室外消火栓,作为消防水的吸水口?从原理上讲,只要吸水高度不大于6m,不管水池内水位是否低于消火栓口,消防车都能从水池吸水。是否可行?
提 交
共 3 回答
南明离火 24-01-05
那个叫取水栓,取水栓的的出水口要低于消防水池最低有效水位,同时做旋流防止器,根据需要做足够的取水栓
0 赞 0 踩 [回复]举报
雪原_D1p0 回复: 南明离火24-01-05
图集是这么画,但是消防车和普通消防水泵是不一样的,消防车是负压吸水,不需要自灌,所以要求出水口低于消防水池最低有效水位不合理,也没有相关规范对此作出规定
南明离火 回复: 雪原_D1p024-01-06
如果做的是取水栓的话 不自灌 吸不了水吧