吊顶型喷头设置在高差不一有造型的吊顶上时,是否还需要考虑喷头间距不应小于1.8米
提 交
共 5 回答
南明离火 24-03-08
喷头间距是不大于吧
0 赞 0 踩 [回复]举报
WeiHL 回复: 南明离火24-03-11
1 赞 0 踩 [回复]举报
南明离火 回复: 南明离火24-03-11
学习了
小消 24-03-09
需要考虑
安洪全 24-03-11
应该考虑,造型可能会影响布水曲线,如果造型遮挡了喷头布水,应该适当缩减间距,如果造型没有遮挡布水的话,则可视为同一平面。