批文中的:青少年培训中心公共走道(疏散净总宽度按培训场所确定人数计算),我看了规范里没有培训场所这个计算方法,这要怎么定义这个场所的疏散总宽度
提 交
共 2 回答
安洪全 24-06-05
我理解的是“疏散宽度”需要按培训场所“确定”的“人数”来计算。
就是不能简单安装面积乘以相应系数估算,要按实际摆放的最大座位数计算人数。(具体需不需要乘以1.1倍可以问问属地的相关管理部门)
0 赞 0 踩 [回复]举报
须尽欢 回复: 安洪全24-06-05
大佬您理解对了,我昨天晚上找到了他们家的申报图纸上面的计算方法就是座位数*1.1这样算的