按规范,国内不能做低压细水雾灭火系统。
3.4.1 喷头的最低设计工作压力不应小于1.20MPa。
从产品角度看:
细水雾是成套认证的产品,系统是独立的,不能与消防供水公用泵组。
细水雾是否需要设置稳压泵,可参考以下文章: