消火栓泵只有联动启动方式没有连锁启动方式(直启),这样符合要求吗?谢谢
提 交
共 2 回答
磊中 24-09-18
消火栓泵应有出水干管上的低压压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关直接启动消防栓泵
消火栓泵应能在消防控制室的火灾联动控制器上远程启动
0 赞 0 踩 [回复]举报
1111111 24-09-18
现行规范要求有联动启泵,及低压压力开关及流量传感器连锁启泵两种方式。