我们超市的喷淋系统的水源是市政供水,水泵房(消防井)在地下。水泵房就看到只有一个报警阀组,怎么我们超市有三个末端试水装置呢?库房一个,厕所二个,怎么也不明白。谢谢您

请写下您的回答回答

共 3 回答

LHH2737 24-09-19

我猜测是因为你们超市有三个防火分区,一个湿式报警阀可以带多组水流指示器,每个防火分区有一个独立的水流指示器,按照规范每个水流指示器的末端要设置试水阀(也可以安装末端试水装置),每个湿式报警阀最远的水流指示器的最末端则安装末端试水装置