建筑与防火规范6.4.14.5
防火分区至避难走道入口处应设置防烟前室,前室的使用面积不应小于6.0m²,开向前室的门应采用甲级防火门,前室开向避难走道的门应采用乙级防火门。
您这个图上面的门应该是甲级防火门,下面的是乙级防火门